Κατηγορία:
0
0

Εάν σε ένα ψυκτικό συγκρότημα που εργάζεται με ψυκτικό υγρό R22 χρειαστεί να συμπληρώσω ψυκτικό υγρό και τα συμπληρώσω με R407c ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στη λειτουργία του μηχανήματος.

Marked as spam
Δημοσιεύτηκε από
Η ερώτηση έγινε 14 Οκτωβρίου, 2020 11:03 πμ
433 προβολές
0
Ιδιωτική απάντηση

Καταρχήν η ανάμειξη ψυκτικών ρευστών δεν επιτρέπεται και σε περίπτωση που κάνουμε κάτι τέτοιο δημιουργείται ένα μείγμα ψυκτικών ρευστών του οποίου την σύσταση δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε επομένως δεν μπορούμε να έχουμε εκτίμηση της συμπεριφοράς του. Επιπλέον το σύστημα R22 δουλεύει με ορυκτέλαια ενώ το R407C δουλεύει με πολυεστερικά λάδια. Επομένως αν προστεθεί R407C στην επαφή του με τα ορυκτέλαια θα δημιουργήσει "λάσπη".

Αν όλη η ποσότητα του R22 αντικατασταθεί από R407C, με αλλαγή λαδιών του συστήματος, τότε θα έχουμε τις παρακάτω μεταβολές:

Μείωση της θερμοκρασίας κατάθλιψης

Μείωση της υπερθέρμανσης, σε περίπτωση θερμοστατικής εκτονωτικής βαλβίδας ίσως απαιτηθεί κλείσιμο

Μείωση της ψυκτικής ικανότητας του συστήματος 6-20%

Μείωση του συντελεστή αποδοτικότητας COP

Οι διαφορές σε σωληνώσεις και βαλβίδες είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Στην περίπτωση όμως που γίνει ανάκτηση όλης της ποσότητας του R22, το R449A για αντικατάσταση είναι καλύτερη επιλογή από το R407C.

Marked as spam
Δημοσιεύτηκε από
Απαντήθηκε: 14 Οκτωβρίου, 2020 11:36 πμ